Hallo,
hat vlt. einer einen Plan, wie man an den Kühlkörper zum reinigen kommt. Er hat hinten keine
Revisionsklappe und ist dicht an der Wand verschraubt, so das von hinten kein Zugang ist.
In keiner Anleitung ist zu finden, wie man an den Kühlkörper bzw. Lüfter kommt.
LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also das macht der Danfoss Partner gern im Rahmen einer Wartung.
Der Kontakt wär eh ratsam, damit der schonmal den Aufwand für nen Austausch abschätzen kann.

Durchpusten von unten ist beim n110 😄
An den KK (von unten) kommt man von vorn:
Tür aufmachen,
Zuleitung abschrauben
Stecker rechts über Trafo abstecken
( falls vorh. Filter-Stecker von Gatedrive-Card abziehen)
3 Muttern von Stromschiene abschrauben
4 Muttern von platte abschrauben
Platte rausnehmen
3 Stromschienen igbt->Wandler rausschrauben
Stecker von lüfter ab
Blick auf Kondensatoren werfen!
Eletrolytspuren?
(Gibts nur noch bis 2026!)
Muttern von lüfter ab
Lüfter rausnehmen (2026, siehe oben)
Sauber machen mit DL
Alles rückwärts. Nix vergessen.
Machste halt nich in 5 Minuten.

Disclaimer: Strom macht klein, schwarz und hässlich. Den empfohlenen Weg hab ich Dir als erstes genannt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde, wenn es ein Zeitfenster gibt,
mich der Sache mal annehmen und berichten. Eine kurze Frage noch, der Hauptschalter
geht beim raussschrauben mit raus? Das ist in der Anleitung leider nicht ersichtlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hätt ich nicht sehr lange in so einem Laden gearbeitet, würd ich jz mit dem Kopf schütteln.
So zuck ich nur mit den Schultern.

Ich hab mir früher für spezielle Sachen genau einmal nen Servicetechniker bestellt - dem bin ich nicht von der Seite gewichen - und n Loch im Bauch hatte der auch danach 😅
 