Hallo zusammen,

Ein Lenze Regler typ E94AMHE0474 ( 9400 HighLine).
Der Regler meldet: Motor load I²xt > C00120.

Welche Abhilfe gibt es bzw. punkte zu überprüfen ( Außer die entsprechende Parameter)?
In den Lenze Dokumente finde ich leider kein Anhaltspunkt.

Danke!
 
Der Fehler heißt ja Überlast.
Motor zu klein, FU zu klein, Last schwergängig.
Ist wahrscheinlich nicht nur mit Paramatern ändern getan.
Ist das eine Bestandsanlage oder Neu-IBN?
Wie hoch ist der Motorstrom?
Was steht auf den Typenschildern?
Wie sieht die zeitliche Stromaufnahme aus?
Mach mal einen Trace.
Wie verläuft die Auslastung von Motor und FU über die Zeit?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Motor zu klein, FU zu klein, Last schwergängig.
Ist wahrscheinlich nicht nur mit Paramatern ändern getan.
Ist das eine Bestandsanlage oder Neu-IBN?
--> Bestandsanlage

Wie hoch ist der Motorstrom?
--> Muss noch geprüft werden

Was steht auf den Typenschildern?

2.55A

Wie sieht die zeitliche Stromaufnahme aus?
Die Meldung kommt nur ab und zu ( 1/ max 2 mal am Tag )
 

Anhänge

  • 1709728999680.png
    1709728999680.png
    1,8 MB · Aufrufe: 25
Bei einer Bestandsanlage gehe ich eher von mechanischen Problemen aus.
Aber trotzdem: Mach mal nen Trace im Engineer.
Oder einmal den Motor abschrauben und versuchen die mechanisch von Hand zu drehen. Was fällt hier auf?
 
FEEDBACK:
Regler Parameter C22 und C88 wahren nicht kompatibel mit dem angezeigten daten vom Motor.
Grund dafür unbekannt.

Danke für eure Hilfe!
 