Hallo zusammen ,

ich habe folgenden Fehlertext in meinem Diagnosepuffer der CPU 1517-3:

Temporärer CPU-Fehler: Fehler beim Lesezugriff auf Peripherie (E-Adresse 3724) in FB 6090
betrifft OB 1-Ausführung
fehlerhafte Adresse, Operand ignoriert



interne Adressierungsdetails: Caddr=16#000000B3, Bereich: P-Bereich, Adr: 3724


CPU Anlagenteil1 1517-3 CPU Anlagenteil2 1511-F-1

Der Fehler ist bei einem PN/PN Koppler zwischen zweier Anlagen. Die CPU besitzt den OB122 und geht deshalb nicht in Störung.


Beide Anlagen haben die gleiche Firmwareversion in der CPU eingestellt .


Kann mir jemand einen Tipp dazu geben ??

1695889268190.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Interessanter wäre aus meiner Sicht sie Hardware-Konfiguration ... vielleicht postest du die hier mal ...

Was heißt btw. "temporär" ? Geht mal und geht mal nicht ? Wenn ja - wie häufig ?

Also an der Anlage ist kein Problem die Daten werden zuverlässig übertragen. Die CPU steht halt auf Fehler und irritiert oft im Fehlerfall.


Was wäre von der Hardware interessant ?
 
Die Transferbereiche siehen korrekt aus (habe kein Erfahrung mit Profisafe über PN/PN Koppler).
CPU Anlagenteil1 1517-3 CPU Anlagenteil2 1511-F-1
Müssen die beide CPU's nicht F CPU sein ?

Die Fehler stehen immer an, obwohl dass das Anlage läuft ?
Kannst du Werte auf beide Seiten beobachten, und sehen ob eine geänderte Wert von eine Seite sofort an die andere Seite ankommt.
Probier mal in die Diagnosepuffer die einzelne Einträge zu öffnen. Da steht vielleicht etwas ergänzend.
 
Die Transferbereiche siehen korrekt aus (habe kein Erfahrung mit Profisafe über PN/PN Koppler).

Müssen die beide CPU's nicht F CPU sein ?

Die Fehler stehen immer an, obwohl dass das Anlage läuft ?
Kannst du Werte auf beide Seiten beobachten, und sehen ob eine geänderte Wert von eine Seite sofort an die andere Seite ankommt.
Probier mal in die Diagnosepuffer die einzelne Einträge zu öffnen. Da steht vielleicht etwas ergänzend.
Die CPUs sind beide F-CPUs . sorry hatte mich vertippt.

genau Anlage läuft auch die Daten werden sauber verarbeitet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
liest Du EW oder PEW? Was passiert, wenn DU EW liest???

kannst Du In der Beobachtungstabelle das EW PEW beobachten?

Ist die HW-Konfig in beiden SPSn geladen?


ja ich kann das IW beobachten und es ändert sich auch immer.

ja die HW ist geladen und die Anlage läuft ja auch.

Ich könnte mal die HW nochmals reinladen.
 
liest Du EW oder PEW? Was passiert, wenn DU EW liest???

kannst Du In der Beobachtungstabelle das EW PEW beobachten?

Ist die HW-Konfig in beiden SPSn geladen?


Ich habe nochmals was heraus gefunden.

Und zwar ist der Port2 des Steckplatzes X1 auf SF (Fehler).


Die Verbindung ist eigtl. auch mit dem Partner nicht nötig auf diesem Port.



reicht es hier evtl. die Aktivierung auszuschalten?


1695968552364.png
 
Verwendest du die Netzwerk Topologie ?
Wenn ja, dann müssen die realen Topologie mit die konfigurierte 100% übereinstimmen.
Aber wenn dies nicht übereinstimmt, wurde man andere Fehler bekommen, nicht die über den E/A Zugriff.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja ich kann das IW beobachten und es ändert sich auch immer.

ja die HW ist geladen und die Anlage läuft ja auch.

Ich könnte mal die HW nochmals reinladen.
also Du kannst IWxxxx lesen und beobachten? Und IWxxxx : P kannst Du auch lesen und beobachten?
 
Kannst Du in den FB6090 schauen, was da gemacht wird?
Könnte es sein, daß da nicht genau 16 8 Bytes am Stück geschrieben gelesen werden, sondern mehr oder weniger?
Warum hat die eine Seite den PN/PN Koppler als 158-3AD01 V02.0 projektiert, und die andere Seite als 158-3AD00 V01.0? Welcher Koppler ist tatsächlich verbaut?

Sind die Firmwareversionen des PN/PN-Kopplers und beider CPU aktuell?
 