TIA Temporärer CPU-Fehler: Fehler beim Lesezugriff auf Peripherie (E-Adresse 3724) in FB 6090 betrifft OB 1-Ausführung - PN/PN Koppler

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst Du in den FB6090 schauen, was da gemacht wird?
Könnte es sein, daß da nicht genau 16 Bytes am Stück geschrieben werden, sondern mehr oder weniger?
Warum hat die eine Seite den PN/PN Koppler als 158-3AD01 V02.0 projektiert, und die andere Seite als 158-3AD00 V01.0? Welcher Koppler ist tatsächlich verbaut?

Sind die Firmwareversionen des PN/PN-Kopplers und beider CPU aktuell?
das programmieren der Firmware der Koppler ist bei der Kommunikation zu anderen Maschinen identisch gemacht und funktioniert dort auch.



könnte aber die Firmware um es auszuschließen aber mal abändern.

Ich schaue vor Ort am Koppler noch nach der wirklichen Firmware am Bauteil.
 
1695998264817.png

Der Peripherie-Zugriff ist doch bei der 1500er gar nicht nötig. Du kannst doch, wie bei EW3726 und EW3728 auch, hier einfach auf das EW3724 zugreifen. Ohne das ": P". Bei den gannten Ausgängen in der Diagnose ganauso ohne ": P".
 
Anhang anzeigen 71866

Der Peripherie-Zugriff ist doch bei der 1500er gar nicht nötig. Du kannst doch, wie bei EW3726 und EW3728 auch, hier einfach auf das EW3724 zugreifen. Ohne das ": P". Bei den gannten Ausgängen in der Diagnose ganauso ohne ": P".
Grundsätzlich hast Du Recht. Aber, Du weisst nicht, warum der Ursprungsprogrammierer hier meint, nochmal auf die Peripherie zugreifen zu wollen/müssen. Kann irgendeinen Grund geben. Aber da es ja eh nicht funktioniert, würd ich auch einfach mal das : P auskommentieren


Ich glaube, wenn man 8Byte konsistent überträgt, kann man nicht 2Byte davon mit : P lesen:

1696049849979.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Anhang anzeigen 71866

Der Peripherie-Zugriff ist doch bei der 1500er gar nicht nötig. Du kannst doch, wie bei EW3726 und EW3728 auch, hier einfach auf das EW3724 zugreifen. Ohne das ": P". Bei den gannten Ausgängen in der Diagnose ganauso ohne ": P".


Hey erstmals danke für den Tipp,

habe es mal geändert.

Steuerung steht noch auf SF es zeigt aber einen anderen Fehler an:


1696225926504.png




Nochmals zu der Port Verschaltung kann man die Verwendung deaktivieren, falls da nichts angeschlossen ist?

1696225889308.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nochmals zu der Port Verschaltung kann man die Verwendung deaktivieren, falls da nichts angeschlossen ist?
normalerweise musst Du da nix deaktivieren. Nur die Topologie richtig anlegen. Oder zumindest in der Topologie garkeine Verbindungen ziehen...
oder die Netzwerkkabel in die richtigen, laut Topologie und Eplan, Buchsen stecken...
 
normalerweise musst Du da nix deaktivieren. Nur die Topologie richtig anlegen. Oder zumindest in der Topologie garkeine Verbindungen ziehen...
oder die Netzwerkkabel in die richtigen, laut Topologie und Eplan, Buchsen stecken...


Merkwürdig: der Port steht hier in der Topologie auf Störung es ist aber an diesem Port auch in Wirklichkeit kein Kabel angesteckt.

1696402069878.png
 
und welcher Port davon ?
und da du ja mit deinen Antworten recht sparsam bist : wo ist denn die andere Anlage angeschlossen ?

ach ja : wie ist denn die Topologie der anderen Anlage ?
 